Hallo,
als allererstes Hardwareprojekt überhaupt will ich eine Temperaturmessung aufbauen. Dabei habe ich eine knapp 3m lange Teststrecke, in der ich in unterschiedlichen Abständen insgesamt 8 Messfühler DS 18B20 unterbringen will. Die DS 18B20 sind in Reihe geschaltet und mit Klingeldraht für 0V und 5V sowie 0.752mm für die Datenleitung verbunden. Verschaltet ist das so:
Ich muss noch gestehen, dass ich mangels eines 4,7kOhm-Widerstands ein Poti genommen habe, das ich möglichst genau eingestellt habe.
Wenn ich mir nun erste Messungen anschaue, ist das unbrauchbar:
Zum eine die vielen Aussetzer. Die Sensoren verschwinden immer mal unter /sys/bus/w1/devices und bauen sich dann wieder auf. Wenn zu diesem Zeitpunkt gerade eine Messabfrage erfolgte, gibt es keinen Messwert. Aber damit könnte ich leben, weil das Messobjekt relativ träge ist.
Viel schlimmer sind aber die Ausreißer. Die machen den Durchschnittswert völlig unbrauchbar. Die Ausreißer sind auch bei unterschiedlichen Sensoren zu unterschiedlichen Zeiten, also nichts Zentrales, was sie bewirkt.
Ist das Normal???
Wo könnte ich bei der Fehlersuche ansetzen? Würde eine sternförmige Verdrahtung was bewirken? Die 3 Leitungen sind leicht miteinander verdrillt und ungeschirmt. Ich dachte, bei so kurzen Strecken ist das egal. Oder doch nicht??